Luca Bertoncello schrieb:
Grimnin Fridyson fridy_lugdd@yahoo.de schrieb:
Also, erstmal danke an allen, die mir geantwortet haben!
Also wenn dein Server noch Garantie hat würde ich nicht einfach einen anderen Lüfter einbauen --> Kostenvoranschlag einer Firma holen was es kosten würde am besten vom Hersteller --> wegen der Garantie/Support und so sonst heben die die Hände wenn was ist
das Problem ist nicht bei dem Lüfter des Servers, sondern bei einem Lüfter, den wir an dem Serverschrank eingebaut haben.
Ich bin kein diplomierter Akustiker, habe aber ein gewisses Interesse dafür und einige Erfahrungen im privaten Umfeld gesammelt.
Zuerst würde ich mal an Deiner Stelle feststellen, ob es das Luftrauschen des Lüfters, die Körperschwingung vom Lüfter+Gehäuse oder der Lärm von den Komponenten im Schrank das Problem ist.
Dazu schraubst Du den Lüfter einfach mal ab und lässt ihn in der Hand laufen, ohne dass er das Gehäuse berührt. Ist das Rauschen das Problem musst Du einen neuen beschaffen, oder einen Schalldämpfer anbauen. Die Drehzahl drosseln ist in Deinem Fall wohl keine Alternative. Wenn der Lärm auch mit stillgelegtem Lüfter noch da ist, hast Du ein "inneres" Problem
Thema Lüfter: Achte bitte bei Lüftern auf die Kennwerte Luftvolumen (möglichst groß); Geräuschpegel (in dBA, möglichst klein) und den maximale statische Druck den der Lüfter aufbringen kann (in mmH2O, InchH20, Pa, möglichst groß)
Der Kennwert "maximale statische Druck" sagt etwas darüber aus, wie gut der mit anderen Bauteilen zugebaute Lüfter noch seinen Dienst tut. Es kann bei einem Lüfter mit geringem Wert passieren, das er zwar noch quirlt aber keine Luft mehr fördert.
Thema Körperschwingung: Wenn das Problem die Körperschwingung ist gibt es folgende Möglichkeiten: Lüfter vom Gehäuse über Federelemente entkoppeln, z.B. die Silikonhalter, die anstelle der Schrauben eingesetzt werden. http://www.pearl.de/a-PX3121-1376.shtml;jsessionid=kbc9gJ1jahHqG7r5FeEts Problem bei den Dingern ist, das ein Spalt zwischen Lüftergehäuse und Schrank entsteht, über den Luft zurückströmt und damit die Effizienz des Lüfters senkt. (Mich persönlich habe die nur mäßig überzeugt.)
Als weiteres das Blech des Schrankes mit Bitumenplatten bekleben (erhöht das Gewicht und ändert damit die Resonanz des Gesamtsystems und zudem dämpft Bitumen die Schwingungen im Blech). Bitumenplatten habe ich immer aus dem Autozubehörhandel z.B. http://www.etg-shop.com/product_info.php?products_id=414&language=de (Die Wirkung ist echt gut)
Wenn der Lärm aus dem inneren des Schrankes stammt, kann man mit offenporigen Schaumstoffmatten, im Inneren an die Wand geklebt, auch einiges erreichen. (suche z.B. mal nach akustik noppenschaum) http://myschaumstoff.de/index.php/akustik.html?gclid=CLyY_Y26gJ4CFcGAzAodOTc... (Aber! Hilft nur bei hochfrequenten Luftschwingungen, wie Sie bei Festplatten und kleinen schnelldrehenden Lüftern entstehen)
Jetzt verstehst du, mit welchen Leute ich zu tun habe? :)
Nimms nicht so schwer. Die "Geiz ist geil"-Mentalität ist eine Randbedingung, mit der man leben kann. Schlimmer ist es, wenn Geld anderweitig verzockt wird und dann die Arbeit und die Mitarbeiter leiden müssen.
Andreas