Dimitri Puzin schrieb:
bei ca. 50%. Die USV hat vor einigen Wochen einen neuen Akku erhalten und zeigt=20 dieses Verhalten, seit eine Last am Ausgang h=E4ngt. Eine 2. USV ebenfa=
lls=20
mit einem neuen Akku verh=E4lt sich genauso.
Die USV glaubt, der Akku hat eine geringere Kapazitaet als in Wirklichkeit. Die USV stellt nicht fest, ob ein Akku getauscht wurde oder nicht. In diesem Fall muss die rekalibriert werden. Dazu muss man die USV in einen Lastbereich zw 30 und 40% bringen. Auf keinen Fall mehr
Danke für den Hinweis mit der Last, den Hinweis konnte ich nirgends finden. Das mit der Kalibrierung dachte ich mir schon, allerdings bin ich zuerst davon ausgegangen, daß das mit dem "Test"-Modus an der USV erledigt wird.
als 40% Last, sonst ist die Kalibrierung ungenau. Die USV wird jetzt vom Strom getrennt und auf Akku betrieben. Erwartungsgemaess gibt sie Alarm, muss jedoch bis zum Ende auf Akkubetrieb bei einer konstanten Belastung laufen. Die USV schaltet hart aus, wenn die Akkus nicht mehr liefern.
Die Laufzeitkalibrierung von apctest schafft das nicht, wenn ich zwischen 30 und 40% Last liege?
Diesen Zeitpunkt muss man abwarten. Wenn das passiert, kann die USV normal geladen werden. Bei 100% Ladung und 50% Last muss sie jetzt ca 15 mins halten.
Ja, das hatte ich mir laut Tabelle auch etwa so ausgerechnet.
Na dann werd ich heut abend wohl mal ein Knoppix einlegen, damit der Absturz keinen Schaden anrichtet. Vielleicht reicht ja auch das starten bis zum Bootmanager.
Rico