Hi Bernhard,
On Mon, May 04, 2009 at 14:25:23 +0200, Bernhard Schiffner wrote:
ein ueber Ethernet / Modbus TCP angesteuertes Geraet verwendet Port 502. (Standard Modbus)
Auf dem PC erfordert die noetige Software root-Rechte. Ist es moeglich mit irgendwelchen Tricks den Port "umzulegen" z.B. 502->1502, da das Geraet selbst nicht im Port umstellbar ist.
Die 502 waere doch der Zielport beim initialen Verbindungsaufbau, dafuer muss man nicht root sein. Verstehe ich da etwas falsch?
Gruss, Chris