On Thu, Aug 09, 2007 at 06:33:31PM +0200, Luca Bertoncello wrote:
Heute habe ich zufälligerweise mit knutclient gesehen, daß der Load des USV bei 400% ist...
Was sagt die Anzeige an der USV, wenn vorhanden? Wie kommuniziert die USV mit dem PC? (serielles Kabel oder USB ist in der Klasse ueblich)
Ich habe auch mit upslog probiert, und es sagt mir genau das gleiche...
Nun die Frage ist: warum denn?!?
An dem USV ist **NUR** ein PC angeschloßen und der USV scheint kein Problem zu haben (also, wenn der Strom weg ist, hält der PC ein), und das schon seit Monate...
Schaetze mal bitte, was der an elektrischer Leistung braucht. Das Typenschild am Netzteil sollte einen Maximalwert angeben.
Ist es ein Bug von NUT oder ein Problem bei der Konfiguration? Der USV ist ein APC Back-UPS CS350.
Das sind doch die einfachen, die dem PC nicht viel mitteilen ausser "Netz da"/"Netz nicht da" und "jetzt ist der Akku aber fast leer"? Aber da bin ich nicht auf dem Laufenden, ob die Back-UPS mittlerweile doch irgendeine Schaetzung ueber elektrische Betriebsparameter machen.
Wenn die USV wirklich keine detaillierten Daten ueber den Betriebszustand an den PC uebermitteln kann, ist es entweder ein Bug im Treiber, dass er so einen Wert ueberhaupt rausrueckt oder Du hast NUT den falschen USV-Typ genannt.
Holger