die USV in einen Lastbereich zw 30 und 40% bringen. Auf keinen Fall me=
hr
=20 Danke f=FCr den Hinweis mit der Last, den Hinweis konnte ich nirgends=20 finden. Das mit der Kalibrierung dachte ich mir schon, allerdings bin=20 ich zuerst davon ausgegangen, da=DF das mit dem "Test"-Modus an der USV=
=20
erledigt wird.
Nein, der "Test" erkennt nur wenn die Akkus richtig schlecht sind.
als 40% Last, sonst ist die Kalibrierung ungenau. Die USV wird jetzt v=
om
Strom getrennt und auf Akku betrieben. Erwartungsgemaess gibt sie Alar=
m,
muss jedoch bis zum Ende auf Akkubetrieb bei einer konstanten Belastun=
g
laufen. Die USV schaltet hart aus, wenn die Akkus nicht mehr liefern.
=20 Die Laufzeitkalibrierung von apctest schafft das nicht, wenn ich=20 zwischen 30 und 40% Last liege?
Die Laufzeitkalibrierung ist dafuer gedacht, den Alterungsprozess der Akkus auszugleichen. Nicht um Kapazitaetsspruenge von ~400% od. mehr auszugleichen.
=20
Diesen Zeitpunkt muss man abwarten. Wenn das passiert, kann die USV normal geladen werden. Bei 100% Ladung und 50% Last muss sie jetzt ca =
15
mins halten.
=20 Ja, das hatte ich mir laut Tabelle auch etwa so ausgerechnet.
Ist bei APC immer gleich. Die meisten SmartUPSes liefern die angegebene Vollast zw 5 und 10 Minuten bei Batteriebetrieb. Die Zeitkurve ist fast linear bei den rel hohen Belastungen.
Na dann werd ich heut abend wohl mal ein Knoppix einlegen, damit der=20 Absturz keinen Schaden anrichtet. Vielleicht reicht ja auch das starten=
=20
bis zum Bootmanager.
Es muss nur Last dran sein. Da die USV bei dieser "Kalibrierung" richtig "OFF" geht, spar Dir das lieber mit den CDs :)