Hi,
On Thu, Mar 21, 2002 at 06:22:54:PM +0100 Erik Schanze wrote:
Am 21. März 2002 schrieb Adam Lackorzynski:
Ich glaube, das lag nicht an Dir... ;) Im Campus ist wohl gestern eine Trafostation abgebrannt, ein groszer Teil der Uni hatte keinen Strom (inkl. Uni-RZ, Mensa...). Da der GWIN-Knoten im Uni-RZ steht war auch die HTW und alles östlich von Dresden + Chemnitz etc. offline... :/
Haben die keine USV/Notstromversorgung?
Ein Trafo war defekt, also ein Knotenpunkt. Es kommt zwar Strom rein, nur kann der nicht gewandelt werden. Die USV muesste also fuer die Trafostation einspringen. Je groesser das Umspannwerk, desto schwieriger wird eine USV-Loesung. Oder liege ich da flasch?
Rechentechnik für ??? Mill. EURO und ein Stromausfall legt alles lahm. :-(
Davon waren noch mehr betroffen.
Rocco