Am 25.10.2013 08:04, schrieb Luca Bertoncello:
Hallo Leute!
Diese Nacht hat Nagios mir eine Nachricht geschickt, die ich eigentlich nie sehen wollte, und zwar, dass der Status des Software-RAID auf einem Server CRITICAL ist:
CRITICAL md0 status=[_U].
In der SysLog sehe ich:
Also, ich würde wirklich sagen, dass die erste Festplatte (/dev/sda) diese Welt verlassen hat. Sage ich richtig?#
Das sieht zumindest mal nach Problemen mit sda aus, aber befrage erstmal: smartctl -a /dev/sda
Dann noch ein smartctl -t short /dev/sda (dauert 1-2 min)
Hinterher wieder mit -a die Ausgabe kontrollieren. Dia Ausgabe kannst du ja dann mal posten.
Evtl. ist das auch nur ein kaputter Block (current_pending_sector), auf den schreibend zugegriffen werden muß, damit er umgelagert wird (reallocated).
Wenn der Test wider erwarten ohne Fehler durchgelaufen ist, mit -t long wiederholen. Der läuft dann aber mehrere Stunden. Wie lange, sagt dir smartctl beim Start des Tests.
mit -x bekommst du noch mehr Informationen als mit -a.
Mit diesen Informationen kannst du am Besten beim Provider anklopfen.
Ich würde dann den Provider anrufen und eine neue Festplatte bestellen, allerdings freue ich mich auf eure Kommentare über das Problem. Außerdem, da es bisher mir glücklicherweise nicht passiert ist, dass ich solches ein Problem habe, würde ich mich freuen wenn jemand, der schon Erfahrung hat, mir sagen kann, was ich machen soll, nachdem der Provider die Festplatte getauscht hat.
Hatte ich schon mehrfach. Die Anleitung ist ganz verständlich: http://wiki.hetzner.de/index.php/Festplattenaustausch_im_Software-RAID
Gruß Rico