Hallo,
ich hab hier eine Smart-UPS 700 per Com 1 mit dem Rechner verkabelt
(Debian etch) und den apcupsd installiert.
Die USV selbst blinkt bei den Batterie-LEDs, was bedeutet daß die
Laufzeit mit der verbleibenden Batterieladung kürzer als die unter
"Warnzeitpunkt für schwache Batterie" angegebene Dauer (2min).
Alles andere sieht normal aus: die Batterie ist voll geladen, die Last
bei ca. 50%.
Die USV hat vor einigen Wochen einen neuen Akku erhalten und zeigt
dieses Verhalten, seit eine Last am Ausgang hängt. Eine 2. USV ebenfalls
mit einem neuen Akku verhält sich genauso.
apctest bestätigt die Werte beim auslesen unter Punkt ein, bricht aber
eine Laufzeitkalibrierung ab (siehe unten).
powerflute kommentiert das Verhalten mit "Battery failure",
multimon.cgi sagt "LOW BATTERY".
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
~# apctest
2008-06-13 16:04:36 apctest 3.12.4 (19 August 2006) debian
Checking configuration ...
Attached to driver: apcsmart
sharenet.type = DISABLE
cable.type = CUSTOM_SMART
You are using a SMART cable type, so I'm entering SMART test mode
Unknown mode.type: 11
Setting up the port ...
Hello, this is the apcupsd Cable Test program.
This part of apctest is for testing Smart UPSes.
Please select the function you want to perform.
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
7) Quit
Select function number: 1
I am going to run through the series of queries of the UPS
that are used in initializing apcupsd.
Simulating UPSlinkCheck ...
Wrote: Y Got: SM
Attempting to use smart_poll() ...
Sent: Y Got: SM Good -- smart_poll() works!.
Going to ask for valid commands...
Protocol version is: 3
Alert characters are: !$%+?=#|
Command characters are:
^A^N^Z+-789>@ABCDEFGKLMNOPQRSUVWXYZ'abcefgjklmnopqrsuxyz^M
Now running through apcupsd get_UPS capabilities().
NA indicates that the feature is Not Available
UPS Status: 48
Line quality: FF
Reason for last transfer to batteries: S
Self-Test Status: NO
Line Voltage: 235.3
Line Voltage Max: 236.6
Line Voltage Min: 232.7
Output Voltage: 235.3
Batt level percent: 100.0
Batt voltage: 27.60
UPS Load: 053.0
Line freq: 50.00
Runtime left: 0000
UPS Internal temp: 045.4
Dip switch settings: 00
Register 1: 00
Register 2: 00
Register 3: 00
Sensitivity: H
Wakeup delay: 000
Sleep delay: 020
Low transfer voltage: 196
High transfer voltage: 253
Batt charge for return: 00
Alarm status: 0
Low battery shutdown level: 02
UPS Name: UPS_IDEN
UPS Self test interval: 336
UPS manufacture date: 09/22/99
UPS serial number: NS9939230793
Date battery replaced: 09/22/99
Output voltage when on batteries: 230
Nominal battery voltage: 024
Percent humidity: NA
Ambient temperature: NA
Firmware revision: 50.11.I
Number of external batteries installed: 000
Number of bad batteries installed: NA
UPS model as defined by UPS: GWI
UPS EPROM capabilities string:
uD43132135138129uM43229234239224uA43110112114108uI43253264271280lD43103100097106lM43177172168182lA43090092081085lI43196188208204e44200155090oI43230240220225oD13115oJ13100oM13208s441HMLLq44202050710p443020180300600k4410TLNr443000060180300E443336168ON
OFF
The EPROM string is 253 characters long!
Hours since last self test: NA
That is all for now.
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
7) Quit
Select function number: 2
First ensure that we have a good link and
that the UPS is functionning normally.
Simulating UPSlinkCheck ...
Wrote: Y Got: SM
Attempting to use smart_poll() ...
Sent: Y Got: SM Good -- smart_poll() works!.
Checking estimated runtime ...
Current runtime is 0 minutes
Checking for battery level ...
Battery level 003.0 insufficient to run test.
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
7) Quit
Select function number: 4
Monitoring the calibration progress ...
To stop the calibration, enter a return.
Battery charge 100
Remaining runtime is 0 minutes
.....
Battery charge 100
Remaining runtime is 0 minutes
User input. Terminating calibration ...
Attempting to abort calibration ...
Response to abort request: OK
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
7) Quit
Select function number: 7
2008-06-13 18:08:02 End apctest.