Hallo Leute!
Damit ich heute einen schönen Tag haben kann, hat der Server im Büro seit
heute Nacht Probleme...
Auf dem Server ist einen 3Ware-RAID-Controller (9650SE) installiert.
Wenn ich mit tw_cli die Diagnostik abhole, sehe ich in 5-Minuten-Takt
folgende Meldungen:
Legacy opcode=0xB1 error=0x10D
E=010D T=03:46:05 : Invalid field in CDB
E=010D T=03:46:05 U=0 : Return error status to host
Error, Unit 255: Invalid field in CDB
(EC:0x10d, SK=0x05, ASC=0x24, ASCQ=0x00, SEV=01, Type=0x70)
No additional sense data
Error, Unit 255: 0x10D OVERRIDDEN due to invalid sense buffer descriptor
sense buffer: len=0, address=0x368cbc7c
BBU comm error 0x241 while writing packet : I2C transaction aborted
BBU comm error 0x241 while writing packet : I2C transaction aborted
BBU comm error 0x241 while writing packet : I2C transaction aborted
BBU comm error 0x241 while writing packet : I2C transaction aborted
Schon einmal, vor einige Zeit, hatten wir das Problem. Wir haben alles
ausgebaut und geprüft aber es sah alles in Ordnung aus.
Als wir dann alles wieder eingebaut haben, war es auch tatsächlich alles in
Ordnung.
Nun fängt es leider wieder von vorne an...
Die Frage ist nun: ist das Kabel zwischen Controller und Festplatten der
Täter, oder ist es der Controller selbst?
Das Kabel kann für klein Geld innerhalb von kurzen Zeit besorgt werden, aber
bei dem Controller dauert es bestimmt länger (wegen Garantie, dann, müssen wir
auch sehen, wie wir mit dem Verkäufer handeln können, denn wir dürfen nicht
Wochen lang den Server ausgeschaltet lassen).
Ich freue mich auf eure Meinungen!
Grüße
Luca Bertoncello
(lucabert(a)lucabert.de)