Hallo, Liste!
Auf dem Rechner meiner Frau habe ich NUT installiert, um ihren USV zu verwalten.
Heute habe ich zufälligerweise mit knutclient gesehen, daß der Load des USV bei 400% ist...
Ich habe auch mit upslog probiert, und es sagt mir genau das gleiche...
Nun die Frage ist: warum denn?!?
An dem USV ist **NUR** ein PC angeschloßen und der USV scheint kein Problem zu haben (also, wenn der Strom weg ist, hält der PC ein), und das schon seit Monate...
Ist es ein Bug von NUT oder ein Problem bei der Konfiguration? Der USV ist ein APC Back-UPS CS350.
Kann jemand mir helfen?
Danke Luca Bertoncello (lucabert@lucabert.de)
Hallo Luca,
On Thu, Aug 09, 2007 at 06:33:31PM +0200, Luca Bertoncello wrote:
Heute habe ich zufälligerweise mit knutclient gesehen, daß der Load des USV bei 400% ist...
Was sagt die Anzeige an der USV, wenn vorhanden? Wie kommuniziert die USV mit dem PC? (serielles Kabel oder USB ist in der Klasse ueblich)
Ich habe auch mit upslog probiert, und es sagt mir genau das gleiche...
Nun die Frage ist: warum denn?!?
An dem USV ist **NUR** ein PC angeschloßen und der USV scheint kein Problem zu haben (also, wenn der Strom weg ist, hält der PC ein), und das schon seit Monate...
Schaetze mal bitte, was der an elektrischer Leistung braucht. Das Typenschild am Netzteil sollte einen Maximalwert angeben.
Ist es ein Bug von NUT oder ein Problem bei der Konfiguration? Der USV ist ein APC Back-UPS CS350.
Das sind doch die einfachen, die dem PC nicht viel mitteilen ausser "Netz da"/"Netz nicht da" und "jetzt ist der Akku aber fast leer"? Aber da bin ich nicht auf dem Laufenden, ob die Back-UPS mittlerweile doch irgendeine Schaetzung ueber elektrische Betriebsparameter machen.
Wenn die USV wirklich keine detaillierten Daten ueber den Betriebszustand an den PC uebermitteln kann, ist es entweder ein Bug im Treiber, dass er so einen Wert ueberhaupt rausrueckt oder Du hast NUT den falschen USV-Typ genannt.
Holger
hdietze42@web.de (Holger Dietze) schrieb:
Was sagt die Anzeige an der USV, wenn vorhanden? Wie kommuniziert die USV mit dem PC? (serielles Kabel oder USB ist in der Klasse ueblich)
[root@anika root]# upslog -s apc@anika -i 1 -l - Network UPS Tools upslog 2.0.0 logging status of apc@anika to - (1s intervals) 20070809 204430 100 NA 400 [OL] NA NA 20070809 204431 100 NA 400 [OL] NA NA 20070809 204432 100 NA 400 [OL] NA NA 20070809 204433 100 NA 400 [OL] NA NA
Der USV ist per USB-Kabel angeschloßen.
Schaetze mal bitte, was der an elektrischer Leistung braucht. Das Typenschild am Netzteil sollte einen Maximalwert angeben.
Naja, ein normaler PC (Sempron 2500+) mit einer Platte und einer DVD kann nicht viel brauchen... Ich habe aber gar keine Ahnung wieviel es braucht...
Aber es kann trotzdem nicht stimmen, daß der USV ein Last von 400% hat. Es kann einmal für vielleicht ein paar Sekunden passieren, aber nicht für Monate... Ich habe heute den ganzen Tag geguckt: es bleibt immer beim 400% Load...
Ist es ein Bug von NUT oder ein Problem bei der Konfiguration? Der USV ist ein APC Back-UPS CS350.
Das sind doch die einfachen, die dem PC nicht viel mitteilen ausser "Netz da"/"Netz nicht da" und "jetzt ist der Akku aber fast leer"? Aber da bin ich nicht auf dem Laufenden, ob die Back-UPS mittlerweile doch irgendeine Schaetzung ueber elektrische Betriebsparameter machen.
Naja, so schlecht ist der USV nicht... Ein paar Info mehr als "Strom da/Strom nicht da" werden auch gegeben...
Wenn die USV wirklich keine detaillierten Daten ueber den Betriebszustand an den PC uebermitteln kann, ist es entweder ein Bug im Treiber, dass er so einen Wert ueberhaupt rausrueckt oder Du hast NUT den falschen USV-Typ genannt.
Tja, es kann sein, daß ich was falsches gemacht habe... Nun die Frage ist WAS... :)
Grüße Luca Bertoncello (lucabert@lucabert.de)